        轉角窗滲水問題的原因
        問題分類:門窗技術   瀏覽:345  發布時間:2020-6-4 20:47:02
        現在所在項目出現轉角窗滲水的情況,想請教大家一般外窗出現滲水的原因及解決的辦法
        回答問題
        為感謝您的回答,管理員會給優秀回答者一定的積分獎勵。
        我來回答:
        登陸選項: 您現在是以游客身份回答,登錄后回答該問題會體現在您的個人簡歷中,以展示您的技術能力,是否要登錄?
        注:只支持個人會員登錄回答,企業會員不支持,若無個人帳號請先注冊。
        回答 共1條回答

        施先生
        回答問題:11個
        點此咨詢
        一、有密封輔材的漏掉沒有安裝
        二、轉角與窗框拼接時沒有在內側打防水膠
        三、轉角或窗框接觸面有灰塵沒有清理,造成膠水與狂或轉角處膠水開裂,形成滲水

        處理辦法:
        在轉角與窗框接點處的立面下部鉆一個直徑5毫米的孔,在上部也鉆一個孔注入防水膠或發泡,注膠時用木棒或其它物件(以不會劃傷窗型材表面為宜)輕輕敲打使膠自上而下填滿即可